有毒氣體檢測儀如何設置報警值
發布時間:2021-10-20
作者:深國安電子
分享到:
目前在氣體檢測儀實際使用當中,很多客戶反饋有毒氣體檢測儀不懂如何去設置報警值,一來如果當報警值設定較低,少量化學物質的揮發就會觸發探測器的報警裝置,輕微的氣體揮發造成報警器報警頻發會使作業人員麻痹大意,當真正發生泄漏時,發出的警報也會被人員誤認為是輕微揮發造成而忽略掉報警,造成嚴重的后果。二來若是如果設定的報警值過高,報警時氣體濃度往往已達到很高的水平,給與人員撤離的時間也就更短,不利于人員迅速撤離以及及時采取安防措施應對。因此有毒氣體檢測儀怎樣合理的設置數值尤為關鍵的一個問題!
關于有毒氣體檢測儀設置報警值說明:
通常有毒氣體檢測儀的一級報警設定值應小于或等于100%OEL,有毒氣體的二級報警設定值應小于或等于200%OEL。當現有探測器的測量范圍不能滿足測量要求時,有毒氣體的一級報警設定值不得超過5%IDLH,有毒氣體的二級報警設定值不得超過10%IDLH。