人人妻人人澡人人爽人人精品99,www无码久久,午夜福利AVAV无码,精心挑选亚洲男人av间天堂在线观看

0755-85258900

氫氣檢測儀PPM和LEL量程報警值設置教程

發布時間:2024-10-23 作者:深國安電子 分享到:

氫氣檢測儀的PPM(百萬分之一)和LEL(爆炸下限)量程報警值設置,需要遵循相關的安全標準和規范,以確保在氫氣濃度達到危險水平時能夠及時發出警報。以下是根據現有信息提供的設置建議:

一、氫氣檢測儀PPM量程報警值設置

PPM量程通常用于表示氣體濃度的較低范圍,對于氫氣檢測儀而言,PPM量程的報警值設置可以基于氫氣的安全濃度閾值。然而,由于氫氣的爆炸性,其安全濃度閾值往往較低,因此PPM量程的報警值也應相應設置得較為敏感。

1.?一級報警值?:

建議設置為氫氣爆炸下限(LEL)的較小比例,如LEL的10%或更低,換算成PPM值(假設LEL為4%Vol,即40000ppm的10%為4000ppm)。但請注意,這個值僅為示例,實際設置時應參考具體的安全標準和規范。

目的是在氫氣濃度開始升高但尚未達到危險水平時提前預警,以便及時采取措施。

2.?二級報警值?:

建議設置為比一級報警值更高的濃度閾值,如LEL的20%或更高(換算成PPM值即8000ppm或更高),但同樣需要參考具體的安全標準和規范。

目的是在氫氣濃度進一步升高并接近危險水平時發出更強烈的警報,促使人員采取緊急措施。

二、氫氣檢測儀LEL量程報警值設置

LEL量程用于表示氫氣濃度相對于其爆炸下限的百分比,因此氫氣檢測儀常規測爆炸下限的量程通常為0-100%LEL。

1.?一級報警值?:

根據《GBT 50493-2019石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》的規定,可燃氣體的一級報警設定值應小于或等于25%LEL。對于氫氣而言,即當氫氣濃度達到其LEL的25%LEL時觸發一級報警。

單位換算:這意味著如果氫氣的LEL為4%Vol(或40000ppm),則一級報警值應設置為1%Vol(或10000ppm)。

?2.二級報警值?:

同樣根據該標準,可燃氣體的二級報警設定值應小于或等于50%LEL。對于氫氣而言,即當氫氣濃度達到其LEL的50%時觸發二級報警。

單位換算:這意味著如果氫氣的LEL為4%Vol(或40000ppm),則二級報警值應設置為2%Vol(或20000ppm)。

注意事項

1.在設置報警值時,務必參考最新的安全標準和規范,以確保設置的報警值既符合法規要求又能有效保障人員和設備的安全。

2.氫氣檢測儀的報警值設置可能因品牌、型號和具體應用場景而異,因此在設置前應仔細閱讀產品說明書或咨詢廠家技術人員。

3.定期對氫氣檢測儀進行校準和維護,以確保其準確性和可靠性。


上一篇:氣體檢測儀三線制4-20mA如何接線 下一篇:已經沒有了
返回列表

熱門推薦

  • 氫氣檢測儀PPM和LEL量程報警值設置教程

    2024-10-23

  • 氣體檢測儀三線制4-20mA如何接線

    2023-08-10

  • 氣體檢測儀無法通訊如何處理

    2023-07-03

  • 氣體檢測儀TWA值和STEL值含義說明

    2023-05-25

  • 關于氣體檢測儀標識響應時間說明

    2023-05-16

  • 氣體檢測儀如何恢復出廠設置?

    2023-02-02

  • 氣體檢測儀常見測量沒反應的情況說明

    2022-12-20

  • 氣體檢測儀信號輸出方式有哪3種

    2022-12-20

  • 影響氣體檢測儀的干擾因素有哪些

    2022-12-06

  • 如何解決氣體檢測儀測量波動數值大的問題

    2022-12-01




客服中心

熱線電話

0755-85258900
返回頂部
頂部