氣體檢測儀設置報警點一級和兩級有什么區別
發布時間:2021-11-26
作者:深國安電子
分享到:
氣體檢測儀設置報警點一級和兩級有什么區別呢?一級報警點俗稱高報,二級則稱為低報,那么關于氣體檢測儀要怎么去設置的,一般由廠家在生產出廠前都調試好了的,無線再次調試。但是針對一些特殊環境現場的情況不同,可能也是需要對報警點進行重新設置,那這具體要怎么進行操作設置呢?不了解的話,下面深國安為您解說詳細的操作指導,一定能幫你輕松搞定氣體檢測儀的報警點設置需求。
氣體檢測儀設置說明
1、根據國家行業規范規定,氣體檢測儀應設置選用一級或一、二級報警;
2、易燃氣體的一級報警(低限)設定值小于或等于25%LEL;
3、易燃氣體的二級報警(高限)設定值小于或等于50%LEL;
另外氣體檢測儀關于易燃氣體危險特性分級可燃氣體(蒸汽)按爆炸極限下限分為2極:
1級一般是指爆炸極限下限(容積%)小于等于10的可燃氣體,如氫氣、甲烷、乙烯、乙炔、環氧乙烷、氯乙烯、硫化氫、水煤氣、天然氣等絕大多數可燃氣體均屬此類;
2級其次是爆炸極限下限(容積%)大于10的可燃氣體,如氨、一氧化碳、發生爐煤氣等少數可燃氣體屬此類。 在生產或貯存可燃氣體時,將1級可燃氣體劃為甲類火災危險,2極可燃氣體劃為乙類火災危險。
上一篇:PID氣體檢測儀適合檢測哪些氣體
下一篇:氣體檢測儀如何處理測量沒反應的問題
返回列表